электрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущее
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RW011 Посмотреть сообщение
В современных газовых котлах насос уже вмонтирован в сам котёл.Варианты замены не проходят-Это уже нарушение по газовой службе по типу "Самовольне втручання".
У автора не написано конкретно о чем речь.Вкурил.Я лет двадцать назад тоже чуть не пошел по этому пути.Делал отопление ( у дочки+кап.ремонт) и хотел купить подобный девайс. А тут как раз прбежал сосед- "дай стабилизизатор".Вот тогда я и узрел прелести нового котла.Света нет ?, Сеть просела ?, Давления воды нет ?- и прочее. Плюнул я тогда на всю эту прелесть и купил по объявлению новенький АОГВ(харьковский) /так совпало/.И ни чуть не жалею.Есть свет , нет.Нет меня дома 2-3 дня и тд. -вообще не волнует.Скажите не экономно !- как топить.Видел как экономят-после чашки чая у меня ноги замерзли в гостях.А теперь сложите всю эту экономию (приспособы всякие для его успешной работы)=== ??? И кстати- сосед сменил уже 2 котла ---?????? Моему 8.08. будет 34 года.За это время дважды сменил "керосиновый" датчик.У дочки 18 лет и абсолютно еще не было вмешательсва.Вот это расходы !!! А главное лишняя зависимость.
электрик21 вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 24.07.2024, 15:13   #2
Anke
Местный
 
Регистрация: 09.12.2018
Ресивер: Amiko 8900
Сообщений: 229
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 459 раз(а) в 187 сообщениях
Вес репутации: 17
Anke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от электрик21 Посмотреть сообщение
У автора не написано конкретно о чем речь.Вкурил.Я лет двадцать назад тоже чуть не пошел по этому пути.Делал отопление ( у дочки+кап.ремонт) и хотел купить подобный девайс. А тут как раз прбежал сосед- "дай стабилизизатор".Вот тогда я и узрел прелести нового котла.Света нет ?, Сеть просела ?, Давления воды нет ?- и прочее. Плюнул я тогда на всю эту прелесть и купил по объявлению новенький АОГВ(харьковский) /так совпало/.И ни чуть не жалею.Есть свет , нет.Нет меня дома 2-3 дня и тд. -вообще не волнует.Скажите не экономно !- как топить.Видел как экономят-после чашки чая у меня ноги замерзли в гостях.А теперь сложите всю эту экономию (приспособы всякие для его успешной работы)=== ??? И кстати- сосед сменил уже 2 котла ---?????? Моему 8.08. будет 34 года.За это время дважды сменил "керосиновый" датчик.У дочки 18 лет и абсолютно еще не было вмешательсва.Вот это расходы !!! А главное лишняя зависимость.
Завод гарантировал КПД 87% на ОАГВ, в то время высокий показатель. Нравилась мне "мягкая" работа автоматики.
Anke вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 24.07.2024, 22:27   #3
электрик21
Профи
 
Аватар для электрик21
 
Регистрация: 15.11.2014
Ресивер: orton,Sat-integral
Адрес: Кадиевка
Сообщений: 623
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 780 раз(а) в 387 сообщениях
Вес репутации: 29
электрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущее
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Anke Посмотреть сообщение
Завод гарантировал КПД 87% на ОАГВ, в то время высокий показатель. Нравилась мне "мягкая" работа автоматики.
Мягкая потому что стоит (как писал) керосиновый датчик,автоматика АРБАТ.Поэтому никаких Пыхканий (тот же Дани)-(есть и такой на даче или как там её...) Давно замерял ради интереса.Разброс (вкл-выкл) составил +-2 градуса на выходе.Вот и старичок.
RW011 У самого АОГВ Дани 11,5 Квт (не парапетный,а круглый!) с механической (пьезоелектрической) автоматикой.На всякий случай в параллели стоит и твердотопливный.
---Вы пишите дорого..... Во все времена все имеет свою цену ! У меня АОГВ-23. И стоил (не охота паспорт доставать)-где 230 р.А ЭТО.......Сейчас хоть и дорого, пошел и взял.А тогда ???Знате как я свой брал ?--Пришел сосед с (не помню) журналом. А там новинка.Харькоский з-д начал выпуск....... Ох и загорелось мне иметь такой.Как ??? На работе беру отгул, машину газ-53 (ест-но по цене....).Перед этим зашел в исполком.Состряпали челобитную- типа просим подателю сего.... оказать содействие. И на завод. К директору ?- он администратор. К главному.!00 сиреневых бумажек и через полчаса машина с 10 котлами на проходной.А Выговорите дорого. Зато нет таких проблем.
электрик21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2024, 16:27   #4
RW011
Супер-Модератор
 
Аватар для RW011
 
Регистрация: 26.09.2011
Ресивер: Toshiba 007
Адрес: Dneprstone
Сообщений: 9,846
Сказал(а) спасибо: 7,973
Поблагодарили 17,781 раз(а) в 7,311 сообщениях
Вес репутации: 87
RW011 репутация неоспоримаRW011 репутация неоспоримаRW011 репутация неоспоримаRW011 репутация неоспоримаRW011 репутация неоспоримаRW011 репутация неоспоримаRW011 репутация неоспоримаRW011 репутация неоспоримаRW011 репутация неоспоримаRW011 репутация неоспоримаRW011 репутация неоспорима
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Anke Посмотреть сообщение
При 3А нагрузки на 220В мощность составит 660Вт грубо. В перерасчёте на 12В ток потребления от аккумулятора составит 55А. При ёмкости аккумулятора 100Ач не хватит и на 2 часа работы. Мощность инвертора для нормального запуска асинхронного двигателя должна в 3 раза превышать мощность электродвигателя. Инвертор должен иметь чистый синус. Грубый расчет и коротко.
У моего родственника установлен котёл Аристон.
Дом ,где-то 100 м.кв. Использует АКБ типа AGM Challenger A12-200.
Хватает без проблем до 10 часов работы.Брал ещё 3 года назад,работает нормально.Заряжается раза в 3 быстрее обычного автомобильного.Один недостаток-сильно дорогой!

Цитата:
Сообщение от электрик21 Посмотреть сообщение
Плюнул я тогда на всю эту прелесть и купил по объявлению новенький АОГВ(харьковский) /так совпало/.И ни чуть не жалею.Есть свет , нет
Решение верное и правильное для Европейской страны.
У самого АОГВ Дани 11,5 Квт (не парапетный,а круглый!) с механической (пьезоелектрической) автоматикой.На всякий случай в параллели стоит и твердотопливный.
Насос тоже есть,когда есть свет, работает.
Нет света-естественная самоциркуляция.
__________________
Don't trouble trouble until trouble troubles you
RW011 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Старый 24.07.2024, 22:47   #5
электрик21
Профи
 
Аватар для электрик21
 
Регистрация: 15.11.2014
Ресивер: orton,Sat-integral
Адрес: Кадиевка
Сообщений: 623
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 780 раз(а) в 387 сообщениях
Вес репутации: 29
электрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущееэлектрик21 обеспечено прекрасное будущее
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RW011 Посмотреть сообщение
Насос тоже есть,когда есть свет, работает.
Нет света-естественная самоциркуляция.
Тоже когда то думал о насосе..Давно это было и стояли чугунные батареи.А тут на работе (строили клуб, сауну и цех....) привезли стальные батареи.Прикинул.Выписал 14 шт (с запасом) по себестоимости.Чугунные выкинул, поставил стальные.Разводка на уровне подоконника горячая по убыванию диаметра.Внизу наоборот по нарастанию.Намного лучше чугунных.Меня полностью все устраивает. (примерно такие- фото).
Твердое топливо.? В этом доме была семиходовая (углом) печка.Четыре хода убрал.Саму печку развернул и сократил. Скатеркой накрыл --есть не просит .
Изображения
Тип файлаИмя файла Размер файлаЗагрузок
Тип файла: jpg i (1).jpg 28.8 Кб 7
:: Заметка ::
Скачал? - нажми "Спасибо"

электрик21 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
T2 T26 проблеми з блоком живлення sasha19722201 Схемотехника, Мастерская 3 17.03.2023 02:02
Проблеми з переглядом ютубу malyshka Enigma 2 16 11.11.2021 21:46
Блок живлення OCZ500SXS немає вторинних напруг Elkom Железо / Hardware 2 08.01.2020 13:40
Проблеми з адапторами живлення BodiaK Компьютерная техника 13 04.02.2018 15:06
проблеми з підключенням ceasor GI VU+ SOLO / S8180 (Enigma2) 8 27.11.2013 15:05

DigitalOcean Referral Badge

Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
volsat.com.ua