Цитата:
Сообщение от Валентина
из-за напряжения повзрывались конденсаторы, поэтому проблема не в них.
|
Повзрывались после ремонта или до ? Если до ремонта,то меняйте все негодные электролиты,если сможете их определить( в первичных цепях в том числе),и есть большой шанс на благоприятный результат.Иначе,проверять остальную обвязку.
з.ы. электролиты имеют полярность и максимально допустимое напряжение,которое в ИБП должно как минимум раза в три превышать рабочее напряжение цепи, куда данный конденсатор устанавливается. При несоблюдении этих условий разрушение установленного элемента произойдет с вероятностью в 99,9%
даже одна "паршивая овца" приводит к перекосу напряжений (читай пост №146).