Цитата:
Сообщение от kreshnot
честно говоря разочарован этими схемами
они не линейные и вносят много искажений особенно под нагрузкой,при ограничении тока ещё добавляются пульсации ,КЗ тоже плохо держат
|
Я как-то выкладывал осциллограмму Своего лабораторника.Искажений под нагрузкой практически "0".
А Вот насчёт КЗ-
Тут Ты не прав.
Могу даже снять видео, как при закорачивании напрямую,независимо от выставленного порога токоограничения Всё работает.Загорается только красный светодиод и лёгкий писк то ли дросселя,то ли самого силового трансформатора.У Меня,кстати,установлен силовой транс с повышенной экранизацией(С мед.аппарата).
У Меня схема ЛБК несколько отличается от Той,что Я выкладывал Выше (от Кита) и некоторые элементы другие.Поищу,где-то завалялась.Отсканирую и выложу.
Цитата:
Сообщение от kreshnot
питание вольтамперметра отдельное или от общего источника питания?
|
У Меня от отдельной обмотки на 8 вольт.(На линейнике)
На лабораторнике из блоков-питание отдельное,трансформаторное.(БП от какого-то аппарата).
Цитата:
Сообщение от Anke
Я года три назад тоже приобрёл уже готовую плату (схема прилагается)
|
Вложения нет!