kreshnot 20.01.2024 22:21

Рекомендації з електробезпеки та охорони праці
 
Цитата:

Сообщение от электрик21 (Сообщение 502922)
Вот который год думаю приспособить для сверления лунок под столбики для заборов. Первая проба была.А вот доделать учитывая выявленные недостатки все руки не доходят.

мысль хорошая,но сама дрель опасная
будите пользоваться не забудьте об электробезопасности

Anke 21.01.2024 11:07

Цитата:

Сообщение от kreshnot (Сообщение 502928)
мысль хорошая,но сама дрель опасная
будите пользоваться не забудьте об электробезопасности

Была в наличии такая дрель, она трёхфазная 3/220В. Дляе безопасной работы требуется разделительный трёхфазный трансформатор 3/380В на 3/220В.

kreshnot 21.01.2024 13:39

Цитата:

Сообщение от Anke (Сообщение 502932)
Была в наличии такая дрель, она трёхфазная 3/220В. Дляе безопасной работы требуется разделительный трёхфазный трансформатор 3/380В на 3/220В.

трансформатор нужен для нормальной работы дрели или сеть трёхфазная 220В
на электробезопасность это не повлияет

Anke 21.01.2024 13:52

Цитата:

Сообщение от kreshnot (Сообщение 502947)
трансформатор нужен для нормальной работы дрели или сеть трёхфазная 220В
на электробезопасность это не повлияет

Очень даже влияет! Нет "нуля" и фазы. При "пробое" фазного провода на корпус электродрели нет поражения электрическим током.

kreshnot 21.01.2024 14:07

Цитата:

Сообщение от Anke (Сообщение 502950)
Очень даже влияет! Нет "нуля" и фазы. При "пробое" фазного провода на корпус электродрели нет поражения электрическим током.

вы не правы
с разделительным трансформатором считается безопасное напряжение 42В в сухих помещениях ,с повышенной влажностью 12В

трансформатор трёх фазный и на выходе будет три фазы по 220В
разделение идёт только с электросетью 0,4кВ

Anke 21.01.2024 14:47

Цитата:

Сообщение от kreshnot (Сообщение 502951)
вы не правы
с разделительным трансформатором считается безопасное напряжение 42В в сухих помещениях ,с повышенной влажностью 12В

трансформатор трёх фазный и на выходе будет три фазы по 220В
разделение идёт только с электросетью 0,4кВ

Линейное 220В но с изолированной нейтралью, а 0,4кВ с глухо заземленной нейтралью. По этому при попадании линейного напряжения 220В на заземленный корпус инструмента нет поражающих факторов.

kreshnot 21.01.2024 15:02

Цитата:

Сообщение от Anke (Сообщение 502953)
Линейное 220В но с изолированной нейтралью, а 0,4кВ с глухо заземленной нейтралью. По этому при попадании линейного напряжения 220В на заземленный корпус инструмента нет поражающих факторов.

Разделительный трансформатор — трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей: двойной или усиленной изоляции, или основной изоляции и защитного экрана. (пп. 1.7.44 и 1.7.49 ПУЭ).

Безопасный разделительный трансформатор — разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей с наибольшим рабочим напряжением не более 50 В переменного и 120 В постоянного тока (п. 1.7.85. ПУЭ).

Anke 21.01.2024 17:18

[QUOTE=kreshnot;502955]Разделительный трансформатор — трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей: двойной или усиленной изоляции, или основной изоляции и защитного экрана. (пп. 1.7.44 и 1.7.49 ПУЭ).

Безопасный разделительный трансформатор — разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей с наибольшим рабочим напряжением не более 50 В переменного и 120 В постоянного тока (п. 1.7.85. ПУЭ).

Моя опечатка в предыдущем посту, правильно будет так при попадании линейного напряжения 220В на незаземленный корпус инструмента нет поражающих факторов. В трёх фазной линии с изолированной нейтралью контур заземления не применяется. В добавок ПУЭ



1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.
1.7.81. В системе IT время автоматического отключения питания при двойном замыкании на открытые проводящие части должно соответствовать табл. 1.7.2.
Таблица 1.7.2

Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы IT

Номинальное линейное напряжение Uo, В

Время отключения, с

220

0,8

380

0,4

660

0,2

Более 660

0,1

kreshnot 21.01.2024 18:36

Цитата:

Сообщение от Anke (Сообщение 502960)

Моя опечатка в предыдущем посту, правильно будет так при попадании линейного напряжения 220В на незаземленный корпус инструмента нет поражающих факторов.

вы читаете и не понимаете, пишите всякую ерунду
официально написано в ПУЭ
Цитата:

Безопасный разделительный трансформатор — разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей с наибольшим рабочим напряжением не более 50 В
Цитата:

Сообщение от Anke (Сообщение 502960)
В трёх фазной линии с изолированной нейтралью контур заземления не применяется.

вторичная обмотка разделительного трансформатора в любом случае не заземляется,для уменьшения поражения электрическим током

Вы сами себе ответили
Цитата:

1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
то есть ,в любом случае будет утечка тока
а какой ток опасен для человека? -100мА

evo 21.01.2024 21:39

Цитата:

Сообщение от kreshnot (Сообщение 502963)
а какой ток опасен для человека? -100мА

Ваша відповідь якраз мені в тему. Маю намір поставити диференційне реле (ПЗВ) у ванні, але не знав на який струм відключення - 10, 30, 100 чи 300... Тепер ясно - не більше 30, а то навіть і на 10 мА:thank::super::beer:

kotiaj 21.01.2024 23:47

Цитата:

Сообщение от kreshnot (Сообщение 502963)
...а какой ток опасен для человека? -100мА

100 мА - це величина струму, яка вважається вже смертельною для людини.
Ось що говорить про це "Охорона праці" в "Загальні питання техніки безпеки. Основи електробезпеки."
Цитата:

...По наслідкам фізіологічної дії на організм людини електричний струм поділяється на 1) пороговий відчутний; 2) пороговий невідпускаючий і 3) фібріляційний. Відчутний струм - електричний струм, який при проходженні через тіло людини викликає ледь відчутні подразнення. , Відчутні подразнення викликає змінний струм силою 0.6...15 мА, частотою 50Гц і постійний - силою 5...7 мА. Вказані значеня є пороговими відчутними струмами: з них починається область відчутних струмів. Максимальний (пороговий) відпускаючий струм - струм такої величини, при якому людина ще може самостійно відірвати руки від предмета, що є під напругою. Струм 10м А часто вважають безпечним, як відпускаючий для більшості дорослих людей. Невідпускаючий струм - це такий струм, який при проходженні через тіло людини викликає неконтрольовані судомні скорочення м'язів руки, в якій затиснутий провідник. Пороговий невідпускаючий струм складає 10... 15мА змінного струму та 50...80мА - постійного. При такому струмові людина вже не може самостійно розжати руку, в якій знаходиться провідник. Фібриляційний струм - електричний струм, який викликає фібриляцію серця, тобто різночасове хаотичне скорочення волокон серцевого мя'зу, при якому порушується кровообіг. Пороговий фібриляційний струм становить 100 мА змінного струму і ЗООмА постійного при тривалості дії 1...2с по шляху рука - рука або рука -ноги. Фібриляційний струм може досягати величини 5А; при більших значеннях струму відбувається миттєва зупинка серця. Граничний допустимий струм через тіло людини при нормальному режимі електроустаткування не повинен перевищувати слідуючих значень: 0,3мА при змінному струмі частотою 50Гц; 0,4мА - при 400 Гц; 1мА - при постійному струмові. При високій температурі (вище 25°С) і великій вологості (відносна вологість повітря >75%) допустимий струм слід зменшити в 3 рази...